大佬们,我想问个问题。这是siemens 6se7021-8tb61-z的机子,公司的师傅说可以从x9端口供24v启动,但是我给电之后显示010,报错f002,查阅显示为母线欠电压。我想知道,如果24v可以启动试机,我报错原因是什么?怎么解决?另外 昨天上了530直流电带电机 可以启动。
10分悬赏
227
chenzhijie
文章数:22
年度积分:227
历史总积分:227
注册时间:2024/3/26
发站内信
发表于:2024/4/23 9:41:16
#1楼
图片
227
chenzhijie
文章数:22
年度积分:227
历史总积分:227
注册时间:2024/3/26
发站内信
发表于:2024/4/23 9:42:32
#2楼
附件 630f1abd84ae67ac8edf62c6d0049ec.jpg

附件 df683a80e7c9864288eefd0fd4348fc.jpg
227
chenzhijie
文章数:22
年度积分:227
历史总积分:227
注册时间:2024/3/26
发站内信
发表于:2024/4/23 10:43:31
#3楼
经过查阅资料之后,报f002是母线欠电压,预充电母线电压未达到设定值的80%,x9供24v 母线无电压,所以会报f002。如果想要24v试机,需将p372参数改为1,模拟运行打开,可以无母线电压运行。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/4/24 20:05:07
#4楼
原因找到了就好啊