2.查找 PROFINET 设备
点击 菜单栏里“查找 PROFINET 设备”,站名称在添加设备时需要使用,可以通过“闪 烁 LED”功能查找当前设备,用户可自行编辑修改站名称
3PROFINET 网络配置
(1) 选择 PLC 角色为控制器,并且修改对应的IP 地址以及站名,与通信时搜索到的 PLC 设备保持一致
(2) 点击“通信”,查找 CPU
(3) 添加或拖拽 ET200SP 文件下接口模块 IM 155-6PN ST V3.3,IP 设置选择用户设置(与 PLC 以及主机处于同一网段下即可)
(4) 添加后选择下一步,添加或者拖拽接口模块后面实际连接的 1200 IO 模块
说明:这里添加的 IO 模块为 ET200SP 的 IO 模块类型,只要 IO 类型或者输入/输出通道 数能和实际1200 IO 模块对应即可,例如:在接口模块组态插件里配置的第一个槽位为 SM1222 DQ16x24VDC , 对 应 ET200 SP IO 可 以 为 DQ 16x24VDC/0.5A ST 下 面 的 V0.0/V1.0/V1.1 版本,不要选择带有“QI”类型的;SM1231 AI4(13/16BIT)对应 AI 4x I 2-,4-wire ST 下面的 V1.0/V1.1/V2.0 版本,不要选择带有“QI”类型的。
如果实际 1200 IO 模块使用的是既有输入又有输出类型的,如:DI/DQ模块,这种的 IO 模块只能使用输入或者输出一部分来对应 DI 或者 DQ,所以建议用户使用只有输入或者只有输出类型的1200 IO 模块。
一般选择“BA”或者“ST”基础/标准类型,类型里面不要选择特殊功能的,比如“QI”、 “4tags” 、“MSI”,否则会出错
注意:组态好对应模块后必须要加服务器模块!
[此贴子已经被作者于2024/4/29 13:21:39编辑过]