您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:215 [上一页] [1] [下一页]
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2024/4/11 10:33:18
#0楼
某二级低压配电室有2路电源分别为进线及联络均为下进线,开关1000A,互感器1000/5安装在电缆侧,低配母线中间没有分段,共用一套无功补偿装置,要求每3个月电源倒换一次(允许短时并列倒闸),使用进线电源时电容柜自动投切,使用联络电源时只能手动投切。两路电源均有独立的取样互感器。目前想法是两路电源供电都要实现无功补偿自动投切,计划把两个互感器二次串联起来,其中一个拆除地线,这样应该可以实现自动。现在担心的是断电那一路电源的互感器,其二次侧因为串联关系也有0~5A电流通过,会不会对一次电缆造成影响,出现人身或设备安全问题。
附件 图片1.jpg

附件 图片2.jpg
[此贴子已经被jint于2024/4/12 10:02:26编辑过]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/4/11 21:13:31
#1楼
检测互感器你安装的位置靠近用户端,这个个和双电源没关系
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2024/4/11 23:57:52
#2楼
我想问的意思简单来说就是,有一个电流互感器中间穿一根导线,在互感器二次绕组通入约5A电流,此时互感器一次绕组的这根导线有没有危险。
[此贴子已经被作者于2024/4/16 7:30:48编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2996
修不好再说
文章数:109
年度积分:194
历史总积分:2996
注册时间:2016/6/4
发站内信
发表于:2024/4/15 11:31:53
#3楼
回复 #2楼 82252031
停用侧的CT二次绕组成为实际意义的降压变压器(二次匝数远大于一次),电压很小(CT二次侧近似短路运行),一次侧匝数是一,并且没有闭合,理论上电压为零,电流更是没有,所以无安全风险
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2024/4/16 7:33:32
#4楼
我觉得也没有问题,但领导担心说这样改接不规范,怕出问题担责。
此帖发自手机工控论坛
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2024/4/17 19:55:36
#5楼
加一个转换开关,把A互感器短接,B互感器不短接(工作)。反之把B互感器短接,A互感器不短接(工作)。
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2024/4/18 7:16:39
#6楼
5A与5A串联不就是10A了吗?仪表端受得了吗?
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2024/4/20 12:06:34
#7楼
加开关短接也想过,觉得串联起来也可以,所以开关短接方案还没有实施,作为备案。
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2024/4/20 12:12:52
#8楼
串联没问题的,正常情况是一开一备,即使倒闸时短时间同时运行,二次侧合成电流变化也不大。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004