前几天,用2080-LC50-48QWB PLC 外插2080-SERIALISOL 读汇川高压变频器,偶尔能读到数据,好像一直报错;今天自己搭了一组试验模块,通过485串口以及modscan32调试工具,很稳定读到多功能电表数据;但是接到PLC上,还是偶尔读到一下,改变地址后也能读到一下,现在再想试试,又读不到了,我将图片都拍下来,相关数据,配置如图。请专家能指导一下,分析判断可能存在错误的地方。
附件 crc.jpg

附件 数据.jpg

附件 试验1.jpg

附件 试验2.jpg



19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2024/4/7 9:33:10
#1楼
你用电脑测试2080呢?或者监控2080的报文?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2332
277914955
文章数:242
年度积分:231
历史总积分:2332
注册时间:2012/12/4
发站内信
发表于:2024/4/7 14:48:23
#2楼
变频器启动后,再并一路串口到电脑监控,读下报文,看正常不,变频器有干扰的情况下,报文会出乱码
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2024/4/7 18:06:37
#3楼
回复 #1楼 pqsh
请问如何检测2080的报文,串接在里面吗
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2024/4/7 23:34:03
#4楼
以下是引用tjq19762024/4/7 18:06:37的发言:
请问如何检测2080的报文,串接在里面吗
有串口监听软件的,用一个USB转485接到PLC和设备的485上,电脑打开串口调试助手,也能观察到PLC发出的数据和设备返回的数据。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2024/4/8 15:53:38
#5楼
目前串口数据的确读上来了,但是仍存在问题,请专家们再看看,是怎么回事。
附件 串口2.jpg

附件 串口监控数据.jpg
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2024/4/8 21:55:02
#6楼
附件 串口3.jpg



数据上来了,但是plc收到的仪表回讯少站点号01
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2024/4/8 22:03:19
#7楼
我咨询相关专家,修改帧间时间,就出现上述结果。但是我又将帧间时间延长,又出现另一个数据,见时间戳
附件 串口4.jpg
[此贴子已经被作者于2024/4/8 22:03:53编辑过]
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2024/4/8 22:07:51
#8楼
回复 #7楼 tjq1976
附件 串口5.jpg

少一个数据
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2024/4/8 22:16:58
#9楼
附件 上传数据4.jpg

附件 串口6.jpg
通过串口检测,仪表反馈完整数据,但PLC数据不更新,出错信息还报55