#0楼
交流接触器的线圈还是通过交流电源,怎么就消除了电缆电容??
附件 91_1.jpg
此帖发自手机工控论坛
7811
wangjlcs
文章数:1429
年度积分:150
历史总积分:7811
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2024/3/28 15:48:53
#1楼
加了整流器,流经按钮的控制线中变直流了呀。
17251
老兔子
文章数:2326
年度积分:485
历史总积分:17251
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/3/28 19:59:32
#2楼
桥式整流器被作为一个交流电子开关,当直流端短路的时候,就会在交流电路中有电流通过(相当于交流端开关接通),交流负载得电工作。

电子式漏电保护断路器中的脱扣电路就是依据这个原理工作的——当检测到漏电电流达到设定值,可控硅导通——整流桥中直流两端短路,脱扣线圈得电动作。
17251
老兔子
文章数:2326
年度积分:485
历史总积分:17251
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/3/28 20:07:44
#3楼
以下是引用wangjlcs2024/3/28 15:48:53的发言:
加了整流器,流经按钮的控制线中变直流了呀。

但是,接触器吸引线圈仍然处于交流电路中,走的电流仍然是交流。

由于桥式整流电路中的组成是二极管,反向电流会通过二极管回流,成为反峰电流,从而消除了反峰电压(电流)的危害,相当于直流电路中负载并接了一只反向二极管一样的道理。
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2024/3/28 22:32:19
#4楼
以下是引用老兔子2024/3/28 19:59:32的发言:
桥式整流器被作为一个交流电子开关,当直流端短路的时候,就会在交流电路中有电流通过(相当于交流端开关接通),交流负载得电工作。

电子式漏电保护断路器中的脱扣电路就是依据这个原理工作的——当检测到漏电电流达到设定值,可控硅导通——整流桥中直流两端短路,脱扣线圈得电动作。
那么整流器正负极要不要并联个滤波电容器?
此帖发自手机工控论坛
310
陈sir
文章数:38
年度积分:310
历史总积分:310
注册时间:2021/3/24
发站内信
发表于:2024/3/29 8:22:24
#5楼
附件 TEsys消除 电缆电容20240329.jpg
26429
woshigoutou
文章数:12119
年度积分:804
历史总积分:26429
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2024/3/29 9:52:30
#6楼
这真是涨知识了。
此帖发自手机工控论坛
20722
kazefsh
文章数:7142
年度积分:697
历史总积分:20722
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2024/3/29 12:17:36
#7楼
整流桥选型有说明吗?电路参数呢?
36771
知道一点
文章数:21902
年度积分:1190
历史总积分:36771
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/3/29 12:37:22
#8楼
消除按键线因太长产生的电容效应,而电容又是通交隔直
快乐 幸福 自由 比什么都重要
17251
老兔子
文章数:2326
年度积分:485
历史总积分:17251
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/3/29 19:10:46
#9楼
以下是引用100110012024/3/28 22:32:19的发言:
那么整流器正负极要不要并联个滤波电容器?

看你用什么元器件做直流端的开关,这里通常不需要,因为你的直流端开关是机械(触点)开关,不是可控硅。

附件 无标题.jpg
[此贴子已经被作者于2024/3/29 19:42:42编辑过]