T型图如上,长时间定时器TIML,非常奇怪,D410值设置为150就可以倒计时,设置成160就不能倒计时,这是为什么啊,请赐教
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/10 11:49:30
#1楼
有分啊,让我来
TIML 是BCD模式
TIMLX 是BIN模式,

&150=16#96 可以正常工作
&160=16#A0,定时器没办法工作。

好了 给分

附件 GG.jpg
+5
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/10 11:52:01
#2楼
补充一下:
BCD模式范围如下:你的A0显然是不在其中表情

附件 XX.jpg
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/3/10 20:22:12
#3楼
就是赋值错误

把ER使用起来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/3/11 8:07:55
#4楼
欧姆龙PLC 很多弯弯曲的关系 剪不断理还乱 现在很多我都没有能护清楚
430
413395216
文章数:18
年度积分:430
历史总积分:430
注册时间:2024/2/19
发站内信
发表于:2024/3/11 11:58:57
#5楼
把D410数据格式设置为BCD码  再赋值160就妥了
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/3/11 12:13:58
#6楼
以下是引用4133952162024/3/11 11:58:57的发言:
把D410数据格式设置为BCD码  再赋值160就妥了
有这个设置?
每次都是看上位给过来的数据是啥格式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
430
413395216
文章数:18
年度积分:430
历史总积分:430
注册时间:2024/2/19
发站内信
发表于:2024/3/11 13:07:52
#7楼
回复 #6楼 知道一点
有啊  监控数据的时候可以选择
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/3/11 13:35:25
#8楼
以下是引用4133952162024/3/11 13:07:52的发言:
有啊  监控数据的时候可以选择
请出图说明
快乐 幸福 自由 比什么都重要
430
413395216
文章数:18
年度积分:430
历史总积分:430
注册时间:2024/2/19
发站内信
发表于:2024/3/11 13:50:24
#9楼
回复 #8楼 知道一点
附件 微信图片_20240311134953.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004