非标设备总功率计算方式? 请问各位大佬你们是怎么计算设备总功率的?比如,一个设备包含加热,真空泵,FFU,工控视觉系统和大量伺服轴,总功率是计算所有用电部件功率的总和吗?需要系数怎么选?同时系数选多少?安全系数又是多少合适?我现在的公司项目是按最大功率选总空开,实际运行的时候电流比较小,造成线材的浪费。望各位前辈不吝赐教!
[此贴子已经被jint于2024/2/27 9:38:25编辑过]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/25 15:35:19
#1楼
发热管这些是满功率,电机类个人觉得70%就可以了。

计算总功率,还要考虑最多同时使用的数量
大家一起学习
3619
15898151893
文章数:982
年度积分:1530
历史总积分:3619
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/2/25 17:54:47
#2楼
留有余量是好的,不要等到超负荷时候后悔。
[此贴子已经被作者于2024/2/25 17:55:04编辑过]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/25 20:53:23
#3楼
主要是看负载的使用率,当然你全部加起来肯定不会错
3934
宅男技术控
文章数:515
年度积分:856
历史总积分:3934
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2024/2/26 11:29:00
#4楼
703
李月华
文章数:24
年度积分:703
历史总积分:703
注册时间:2019/5/26
发站内信
发表于:2024/2/26 20:51:48
#5楼
我看同行业的国外设备总空开都比较小,他们用一拖多的伺服驱动器比较多。