您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:29个,阅读:745 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2024/1/7 12:19:24
#0楼
如何让变频器在5Hz以下长期工作不过电流
现在很多机器设计时把速度弄的太快了,频率要调到5Hz以下,但长时运行,变频器就报警了。
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/1/7 12:57:48
#1楼
报警的内容是什么?普通的电机最好不要这样使用,可以加减速机或者改减速比。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/7 13:22:32
#2楼
机械设计合理性。
[此贴子已经被作者于2024/1/7 13:22:44编辑过]
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/1/7 14:08:40
#3楼
电机皮带轮或齿轮做小点
此帖发自手机工控论坛
139
635343688
文章数:63
年度积分:139
历史总积分:139
注册时间:2019/10/22
发站内信
发表于:2024/1/7 14:18:22
#4楼
改速比,不要有不切实际的想法
10596
heshilih
文章数:1060
年度积分:903
历史总积分:10596
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2024/1/7 14:49:25
#5楼
变频电机设置在5HZ以下,这种现象是很很少使用的,真要要满足生产工艺,最好还是加减速器吧,这才更合理
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2024/1/7 15:08:28
#6楼
问题是机械不好改了,我也看过别人长期运行3hz,不知道怎么调的
此帖发自手机工控论坛
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2024/1/7 15:08:51
#7楼
变频器报过流
此帖发自手机工控论坛
17367
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1015
历史总积分:17367
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/1/7 15:56:07
#8楼
换电机,将电机换成6极或8极的。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/7 16:01:06
#9楼
“让变频器在5Hz以下长期工作不过电流”--好主意,争取成功,诺贝尔奖属于你
快乐 幸福 自由 比什么都重要