2448
1569848624
文章数:259
年度积分:564
历史总积分:2448
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/1/6 20:30:15
#0楼
从旧的变频器备份参数到电脑上,然后准备将参数下载到新的变频器发现通讯不上,请教师傅们遇到过此情况没?怎么解决的?请分享下,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
5411
2537658335
文章数:142
年度积分:628
历史总积分:5411
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2024/1/7 20:20:21
#1楼
楼主用的什么驱动器调试软件?
旧变频器和新变频器的版本不一样,可能会造成参数无法直接下载。
2448
1569848624
文章数:259
年度积分:564
历史总积分:2448
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/1/7 20:55:13
#2楼
DriveMonitor,这个软件。都通讯不上,更不用说拷贝参数了
此帖发自手机工控论坛
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/1/8 11:33:26
#3楼
以下是引用15698486242024/1/7 20:55:13的发言:
DriveMonitor,这个软件。都通讯不上,更不用说拷贝参数了
附件 PC套件.jpg


用这个西门子专用pc通讯套件
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/1/8 14:43:36
#4楼
搞个AOP面板就可以拷了;
21626
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1250
历史总积分:21626
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2024/1/8 16:38:34
#5楼
有没有其他适配器(比如DP模块),记得有次也是新备件连不上,升级了一下软件版本就可以了。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
6394
thomas_top
文章数:565
年度积分:1102
历史总积分:6394
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/1/8 16:57:49
#6楼
AOP可以复制参数。BOP不行
2448
1569848624
文章数:259
年度积分:564
历史总积分:2448
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/1/8 19:28:25
#7楼
电脑拷贝有优势,公司那么多变频器需要备份
此帖发自手机工控论坛
2231
qw945923000
文章数:379
年度积分:1147
历史总积分:2231
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2024/1/8 22:27:01
#8楼
DriveMonitor设置的波特率有没有修改试过?每次修改波特率以后必须重启才能生效的!
2448
1569848624
文章数:259
年度积分:564
历史总积分:2448
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/1/9 23:05:22
#9楼
看来这调试软件兼容性差