您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:213 [上一页] [1] [下一页]
930
私人订制xLnD
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:930
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2024/1/1 17:13:21
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg



罗克韦尔软起动已启动报警22项载。电机没有问题,脱开电机空载或者接个小电机刚一启动就报警,是不是电流互感器小电路板的问题?大家给指导一下!谢谢
附件 4.jpg



6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/1/4 21:36:53
#1楼
22是过载。多大负载?启动电流多大?有没有堵转?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003