您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:973 [上一页] [1] [下一页]
104
A罗志恒13880
文章数:286
年度积分:104
历史总积分:104
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2023/12/9 15:15:23
#0楼
今天用西门子博图查找IO点,发现只能通过交叉引用这样的信息来找,而交叉引用只能弹出个页面,告诉我这个点在哪个程序块中,但是无法定位到具体的位置。比如三菱里我查找能直接跳到相关位置,SMART中的查找也能跳到软元件所在的位置。而博图是否有这种功能呢?
[此贴子已经被jint于2023/12/12 9:42:10编辑过]
22251
cgmguangming
文章数:4385
年度积分:508
历史总积分:22251
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2023/12/9 15:43:21
#1楼
交叉参考界面应该列出了使用的位置,是读还是写,你点击对应的位置不能跳过去吗?或者看看下面的显示区有没有
附件 截图1702107966.jpg
[此贴子已经被作者于2023/12/9 15:47:08编辑过]
+1
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
3950
18540531
文章数:502
年度积分:178
历史总积分:3950
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2023/12/9 15:48:47
#2楼
这个确实是西门子不尽人意的地方,只能靠交叉引用来查询
江楓渔
4235
INotKissBoy
文章数:915
年度积分:253
历史总积分:4235
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2023/12/11 16:18:22
#3楼
附件 微信截图_20231211161512.jpg

附件 微信截图_20231211161756.jpg

挺方便的啊
+2
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
12935
FORELF
文章数:3178
年度积分:244
历史总积分:12935
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2023/12/11 22:21:35
#4楼
点蓝色的不就是跳转到使用的位置了吗
let me go任我行
29020
秀空
文章数:13490
年度积分:512
历史总积分:29020
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2023/12/13 8:39:40
#5楼
感觉西门子的查找很方便,点一下就到使用的位置。
4679
15898151893
文章数:1397
年度积分:786
历史总积分:4679
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/13 10:11:15
#6楼
直接查找也可以,就是小望远镜的那个。
15509
xuhuifox
文章数:2905
年度积分:426
历史总积分:15509
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/12/13 11:05:34
#7楼
程序编辑窗口的上方,直接有一个按钮,点一下就可以跳到元件的使能点,并不需要打开交叉参考就可以跳转!
在下方的交叉参考窗口,可以展开各个程序中的使用位置!
                 一切为了生活

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004