#0楼
下午做个fx5u做测试,从家里挖出一fx5u-64mt,没看仔细,直接220伏进去,就放了鞭炮了,原来是24伏电源的。
附件 17008035783456517519998226623073.jpg
家里20安的空开都跳了,这个5安的保险还是好的。
此帖发自手机工控论坛
22846
mengx9806
文章数:10785
年度积分:585
历史总积分:22846
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2023/11/24 13:34:52
#1楼
额,一直都接220V的,第一次知道还有24V的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5338
121111115
文章数:1401
年度积分:421
历史总积分:5338
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/24 13:40:18
#2楼
问题不大,电源板维修一下就可以,或者在某宝找个合适的电源板换上即可。
9484
Tivian
文章数:2153
年度积分:660
历史总积分:9484
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/11/24 13:44:57
#3楼
一般压敏坏了,换个就行,干脆取了不要 只要后端电容没冒包
84641
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:700
历史总积分:84641
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/11/24 13:52:54
#4楼
真够粗心的;
4536
niandu
文章数:513
年度积分:201
历史总积分:4536
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2023/11/24 13:54:50
#5楼
换了电源板也不行,中间那张io板也坏了,
此帖发自手机工控论坛
4536
niandu
文章数:513
年度积分:201
历史总积分:4536
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2023/11/24 13:55:52
#6楼
还有一台认证密码忘了,说让我寄回去要回日本维修
此帖发自手机工控论坛
9484
Tivian
文章数:2153
年度积分:660
历史总积分:9484
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/11/24 14:57:45
#7楼
回复 #5楼 niandu
那是24V是工作电压了,估计只有报废了
14447
xuhuifox
文章数:2690
年度积分:394
历史总积分:14447
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/11/24 15:02:41
#8楼
以下是引用niandu2023/11/24 13:54:50的发言:
换了电源板也不行,中间那张io板也坏了,
那废的还很彻底的,太惨了!表情
                 一切为了生活
36773
知道一点
文章数:21904
年度积分:1192
历史总积分:36773
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/11/24 15:42:07
#9楼
没事,再学习一下