中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 请教三菱5U的通讯
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:380 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教三菱5U的通讯

分享到
4845
努力瑞
文章数:579
年度积分:178
历史总积分:4845
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2023/11/20 23:11:29
#0楼
 最近有在做一个485通讯的项目,用的是5U的内置485MODBUS-RTU来读取有两个压力传感器的数值,有个问题很奇怪,有一个压力传感器读取很正常,但是另外一个每次上电后开启,只能读取一两次,然后再无反应!参数设置对的,使用寄存器也是间隔开,不存在占用的情况!就是没办法连续读取,这是为什么?
40880
YXBK 版主
文章数:18733
年度积分:1294
历史总积分:40880
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/11/21 9:08:56
#1楼
单独读有问题的那个试试
大家一起学习
2248
277914955
文章数:239
年度积分:147
历史总积分:2248
注册时间:2012/12/4
发站内信
发表于:2023/11/22 10:28:54
#2楼
先不要用自动轮询,试试定时轮训,用台达的和三菱5U的做自动轮询,有些第三方的设备一直报无响应,但是单独试还没问题,换成定时轮询后反而没事了,5U的还老报CRC校验错误
27482
guanyumou 版主
文章数:10490
年度积分:665
历史总积分:27482
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2023/11/24 14:28:20
#3楼
三菱FX5U通信视频讲解仅供参考:

1、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议客户端视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP通信协议服务器,视频较为详细的讲解了连接的建立指令SP.SOCOPEN、连接的切断指令SP.SOCCLOSE、通信协议支持功能的登录协议指令SP.ECPRTCL,还详细讲解了三菱FX5U以太网通信参数设置、通信协议包的建立和调用,最终程序实现了Modbus TCP之02、0F、03、10共计4个功能码,和Modbus TCP服务器通信成功。
https://www.ixigua.com/6903339805459874312?utm_source=xiguastudio

2、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议服务器视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP通信协议客户端,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现Modbus TCP服务器的过程,包括以太网端口IP地址设定、对象设备连接配置设置,并详细讲解了Modbus TCP通信协议报文。
https://www.ixigua.com/6903713531875557896?utm_source=xiguastudio

3、三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议主站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信协议主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信协议从站,视频详细讲解了三菱FX5U做Modbus RTU串口通信协议主站通信参数设定、详细讲解了ADPRW指令,最终于Modbus Slave调试助手通信成功。
https://www.ixigua.com/6904105548040372750?utm_source=xiguastudio

4、三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议从站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU串口通信主站,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC如何实现Modbus RTU串口通信从站。
https://www.ixigua.com/6904470791769817614?utm_source=xiguastudio

5、三菱FX5U之Socket编程以太网开放式通信客户端视频教程:
三菱FX5U系列PLC做以太网开放式通信客户端、以太网调试助手做以太网开放式通信服务器,三菱FX5U先行发送8个字节给以太网调试助手,以太网调试助手再返回8个字节给三菱FX5U。视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现以太网开放式Socket通信客户端所需SP.SOCOPEN、SP.SOCCLOSE、SP.SOCSND、SP.SOCRCV等4个指令。
https://www.ixigua.com/6904857492723859981?utm_source=xiguastudio

6、三菱FX5U之Socket编程以太网开放式通信服务器视频教程:
三菱FX5U系列PLC做以太网开放式通信服务器、以太网调试助手做以太网开放式通信客户端,以太网调试助手先行发送8个字节数据给三菱FX5U系列PLC,三菱FX5U系列PLC再返回8个字节数据给以太网调试助手。视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现以太网开放式Socket通信服务器所需SP.SOCSND、SP.SOCRCV等2个指令。
https://www.ixigua.com/6905211498595877383?utm_source=xiguastudio

7、三菱FX5U自定义协议串口通信主站视频教程:
三菱FX5U做主站、串口调试助手做从站,三菱FX5U先行发送8个字节给串口调试助手,串口调试助手再返回给三菱FX5U共计8个字节,程序如此循环。视频详细讲解了RS2指令的用法。
https://www.ixigua.com/6905403740010840583?utm_source=xiguastudio

8、三菱FX5U自定义协议串口通信从站视频教程:
三菱FX5U做从站、串口调试助手做主站,串口调试助手先行发送8个字节给三菱FX5U,三菱FX5U再返回给串口调试助手共计8个字节,程序如此循环。视频详细讲解了RS2指令的用法。
https://www.ixigua.com/6905781669966545415?utm_source=xiguastudio
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
12239
FORELF
文章数:3114
年度积分:543
历史总积分:12239
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2023/11/24 23:43:17
#4楼
回复 #2楼 277914955
我也头疼,三种仪表共五个站,用的ADP模块,老是卡住。
轮询也写的没问题,RD和SD灯正常闪个10秒左右,就要黑几秒钟的时间。
let me go任我行
2248
277914955
文章数:239
年度积分:147
历史总积分:2248
注册时间:2012/12/4
发站内信
发表于:2023/12/26 16:21:41
#5楼
回复 #4楼 FORELF
降低下波特率试试,我至今没搞懂三菱5U通讯2线485为什么老报CRC错误,可能是有干扰,同样的机器,用英威腾的反而没事
921
wangyuh7400
文章数:13
年度积分:58
历史总积分:921
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2024/1/29 10:45:36
#6楼
现在5u做MODBUS-RTU通讯不需要写轮询也行,直接ADPRW就行了,有卡顿把从站超时时间设短点80ms左右,重试次数也设小0或1都可
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005