您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:485 [上一页] [1] [下一页]
1735
wook
文章数:127
年度积分:56
历史总积分:1735
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2023/11/13 20:09:58
#0楼
本人第一次用台达的PLC,软件用ISPSOFT。变频器汇川MD200
程序主要测试 读取变频器 运行频率、母线电压、输出电压、输出电流。  写入运行频率、加减速时间

但无论是用延时方式通讯,还是参照手册用M1127计数方式。。读取的数据是正常的,但都在跳变中。。。

只有在程序中保留一条 读取命令时,才不跳变。。。

贴上测试程序,录屏。。D100是已经转换的读取频率,此时正常是5000,但有跳变,而且从D1073到D1077都在跳

附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2023/11/13 20:10:52编辑过]
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/11/14 7:46:12
#1楼
我帮你把程序贴上来

附件 11111.jpg
附件 2222.jpg
附件 33333.jpg
附件 5555.jpg
大家一起学习
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2023/11/14 12:47:11
#2楼
是不是这个原因:因为向变频器写入数据后,变频器会自动回传一条报文,而这个报文被自动写入了收信缓冲区。所以收信缓冲区在正确信息和回传报文之间来回跳动。
最好是使用M1127(好像是这个)通信指令传送接受完毕标志来把读变频器回传的正确报文立即从收信缓冲区取出来放到其它地方,然后再启动写操作。只要在读的过程中M1127没有动作,就不要去读收信缓冲区。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2023/11/14 12:51:22
#3楼
另外我喜欢用MODRW指令。
1735
wook
文章数:127
年度积分:56
历史总积分:1735
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2023/11/14 15:28:24
#4楼
以下是引用lvpretend2023/11/14 12:47:11的发言:
谢谢回复,我按这个思路再改一下再来回复,真有可能是这相原因
因为我完全按照台达手册(DELTA_IA-PLC_DVP_编程实例.pdf),用M1127复位计数的,写出来也是跳变的。
只有在保留一条读取指令的情况下才不变,后面只要加入一条写入就跳。
1735
wook
文章数:127
年度积分:56
历史总积分:1735
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2023/11/14 18:06:00
#5楼
回复 #2楼 lvpretend
谢谢了,确实是这个原因,在读取指令前加上M1127就不跳变了。。
另外ES2在RTU模式下D1703及以后的数据自动转存到D1050了,不需要转换高低位操作了

附件 傲游截图20231114161555.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003