发表于:2023/11/13 20:09:58
#0楼
本人第一次用台达的PLC,软件用ISPSOFT。变频器汇川MD200
程序主要测试 读取变频器 运行频率、母线电压、输出电压、输出电流。 写入运行频率、加减速时间
但无论是用延时方式通讯,还是参照手册用M1127计数方式。。读取的数据是正常的,但都在跳变中。。。
只有在程序中保留一条 读取命令时,才不跳变。。。
贴上测试程序,录屏。。D100是已经转换的读取频率,此时正常是5000,但有跳变,而且从D1073到D1077都在跳
附件:MD200.zip
[本地下载]附件:QQ录屏20231112220336.zip
[本地下载][此贴子已经被作者于2023/11/13 20:10:52编辑过]