您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:902 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20250
bnnyygy
文章数:5793
年度积分:916
历史总积分:20250
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/9 10:26:13
#0楼
一个客户提出来的问题

貌似是一个冷水机组的压缩机老是烧坏(不要问为啥不解决这个问题);

客户想更换成用变频器控制,把频率降低(例如50HZ改成40HZ运行),这样看行不行,

~~~~~~~~~~~~~~~~

理论上呢,我个人感觉是可以的,你们觉的呢?表情



有大佬试过没用?
[此贴子已经被jint于2023/11/13 14:29:37编辑过]
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/11/9 10:35:18
#1楼
降低電源頻率就不燒了嗎?這是什麼理論?
胡鬧???
此帖发自手机工控论坛
9665
Tivian
文章数:2211
年度积分:841
历史总积分:9665
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/11/9 10:36:00
#2楼
从电的角度上说,当然可以,不过改这个还要考虑制冷工况 烧压缩机的原因?缺相?过流?堵转?不解决这些问题,加了变频器也会保护的
20250
bnnyygy
文章数:5793
年度积分:916
历史总积分:20250
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/9 10:36:13
#3楼
以下是引用100110012023/11/9 10:35:18的发言:
降低電源頻率就不燒了嗎?這是什麼理論?
胡鬧???


不要问为啥不解决烧压缩机的问题,客户提出来的
20045
fireray
文章数:3635
年度积分:738
历史总积分:20045
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2023/11/9 10:45:55
#4楼
可以,需要注意电机的温升。既然舍得加变频器,就一起换个变频压缩机不就好了。
此帖发自手机工控论坛
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/11/9 10:48:59
#5楼
以下是引用bnnyygy2023/11/9 10:36:13的发言:
以下是引用100110012023/11/9 10:35:18的发言:
降低電源頻率就不燒了嗎?這是什麼理論?
胡鬧???


不要问为啥不解决烧压缩机的问题,客户提出来的
如果用变频器驱动,还是烧压缩机呢?客户会负责吗?
此帖发自手机工控论坛
20250
bnnyygy
文章数:5793
年度积分:916
历史总积分:20250
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/9 10:52:20
#6楼
以下是引用100110012023/11/9 10:48:59的发言:
这个是我客户的客户,直接客户是做机械加工的,偶尔会接到电气的活儿,我代劳干。
20250
bnnyygy
文章数:5793
年度积分:916
历史总积分:20250
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/9 10:54:26
#7楼
以下是引用fireray2023/11/9 10:45:55的发言:
可以,需要注意电机的温升。既然舍得加变频器,就一起换个变频压缩机不就好了。


客户的的理论:

定频机很容易烧,也没用保护,换一个变频器能达到2个目的:
1,降频,降低功率使用。
2,过载会停机报警,保护压缩机
19105
honghaii
文章数:7821
年度积分:786
历史总积分:19105
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/11/9 11:55:50
#8楼
你这个情况等于是用变频器去做个保护器了表情
20250
bnnyygy
文章数:5793
年度积分:916
历史总积分:20250
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/9 12:04:11
#9楼
以下是引用honghaii2023/11/9 11:55:50的发言:
你这个情况等于是用变频器去做个保护器了表情


客户的出发点也是这个,保护压缩机挺过去今年,明年他们就换新设备了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005