节能减排程序

95
风吹PP凉
文章数:7
年度积分:95
历史总积分:95
注册时间:2019/4/12
发站内信
发表于:2023/11/3 11:27:03
#0楼
写了一个节能减排的程序,X0是流水线线头感应器,M0是电机,想要达到的是,流水线运行3分钟没有物料进入,流水线就会停止,停止后,有物料进入就会启动流水线,大侠们看看这段程序有没有问题。
附件 捕获.jpg



37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/11/3 11:49:53
#1楼
请使用T0的触点来控制M20,因为T0是异步的,因此可能检测不到T0=1800。

Good Luck~
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/11/3 12:37:40
#2楼
能够满足文字描述的要求~程序没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3625
15898151893
文章数:982
年度积分:1536
历史总积分:3625
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/13 10:59:17
#3楼
楼主程序不全吧。