您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:754 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5505
truezhang
文章数:907
年度积分:127
历史总积分:5505
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2023/11/3 11:25:50
#0楼
客户有台设备会没规律漏电跳闸,每个元件单独量(用1000v档)绝缘电阻都是几十兆欧以上,即使跳闸后立刻量,绝缘阻值也不小。换过漏电开关没用,不知还有什么办法测漏电流?
5000
2233296153
文章数:636
年度积分:466
历史总积分:5000
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2023/11/3 14:50:36
#1楼
摇表实际测得是绝缘,有在线式的绝缘表,但是一般都是适用于IT系统,如果设备功率不大可以尝试用加个隔离变压器监视下设备绝缘变化情况
20250
bnnyygy
文章数:5793
年度积分:916
历史总积分:20250
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/3 15:06:34
#2楼
是不是有大功率变频器伺服驱动器?
16920
pan_xiansheng
文章数:2309
年度积分:568
历史总积分:16920
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/11/3 16:59:57
#3楼
有专门测量漏电电流的表:
附件 截图2.jpg
19105
honghaii
文章数:7821
年度积分:786
历史总积分:19105
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/11/3 17:06:45
#4楼
对的哟,你的设备有大功率变频器什么的没。
19195
877476825
文章数:7747
年度积分:540
历史总积分:19195
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/11/3 21:01:14
#5楼
先说说你带的有什么负载?
不走寻常路。
25610
goldage
文章数:14670
年度积分:1112
历史总积分:25610
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/11/3 21:18:54
#6楼
无规律跳闸,这个说明漏电流在漏电保护开关的临界动作范围,这个和你的负载工况有关,比如变频,伺服等,有些新驱动是不会跳闸的,但使用时间长了以后就会无规律的跳闸,这个状况哦基本无解,要么你换驱动,要么取消漏电保护
4690
shpw
文章数:827
年度积分:180
历史总积分:4690
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2023/11/4 9:37:44
#7楼

可用电流检测器  在线检测。  直流用LC41   交流用LC22  可根据实际需要选电流范围。
附件 LC22交流检测器.jpg

附件 LC41固定式直流检测器.jpg
37015
知道一点
文章数:22016
年度积分:1434
历史总积分:37015
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/11/4 10:20:12
#8楼
“有台设备会没规律漏电跳闸”~所谓无规律,是不是跳的时机不固定,没找出跳的点?
仔细慢慢是试验一定能找到原因

实在找不到硬漏点,就加大漏电阈值
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5505
truezhang
文章数:907
年度积分:127
历史总积分:5505
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2023/11/4 15:10:31
#9楼
没有变频器也没有伺服,最大功率的就是压缩机,大概就5KW左右,客户保护措施比较多,总电源上串了有3个漏电开关,有30mA的也有100mA以上的,100mA的那个开关跳得比较多,但有时30mA的那个也跟着跳

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006