您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:594 [上一页] [1] [2] [下一页]
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/10/16 15:24:01
#0楼
触点使用酒精擦,涂抹导电膏,这样可以吗?
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/10/16 15:24:17
#1楼
附件 IMG_20231016_152222_edit_37255343997621.jpg
此帖发自手机工控论坛
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/10/16 19:06:16
#2楼
不要用导电膏,涂点工业用凡士林就行了。。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/10/16 19:54:24
#3楼
以下是引用3469537912023/10/16 19:06:16的发言:
不要用导电膏,涂点工业用凡士林就行了。。
导电膏为何不行?
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/10/16 20:54:55
#4楼
不可以,如果有问题尽量换新,高压开关尽量换而不是修
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2023/10/17 7:25:08
#5楼
这个不是高压真空断路器触点,是高压开关的插接线柱,断路器触点在真空管内。酒精棉擦灰(外柱)防止爬电就行,插接口润滑就行。
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/10/17 14:53:58
#6楼
以下是引用towngas2023/10/17 7:25:08的发言:
这个不是高压真空断路器触点,是高压开关的插接线柱,断路器触点在真空管内。酒精棉擦灰(外柱)防止爬电就行,插接口润滑就行。
是的,这个叫梅花触头。。是可以自己拆下来更换的。。不过得使用专用工具方便拆装。
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/18 10:39:00
#7楼
给几个视频你参考



大家一起学习
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/10/18 15:17:07
#8楼
以下是引用YXBK2023/10/18 10:39:00的发言:
给几个视频你参考



你真是及时雨,谢谢。太感谢你了。
此帖发自手机工控论坛
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/10/18 20:07:34
#9楼
回复 #4楼 goldage
这么说高压柜开关不能修了?我都不知道修了多少个了?除了储能电机烧了不修。分合闸线圈烧了都可以重绕制的。。只是现在这些东西容易购买还有就是价格不高了。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005