#0楼
jyb-714液位继电器探头老是失灵,用3根单芯铜导线直接做使用时间长了时又经常误动作,请问怎么做才好?谢谢
附件 捕获.jpg
户外水坑使用,下雨天特别容易误动作
[此贴子已经被作者于2023/10/6 8:37:54编辑过]
不走寻常路。
50
649334144
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/8/22
发站内信
发表于:2023/10/6 8:54:37
#1楼
浮球开关,最简单的控制方式
26429
woshigoutou
文章数:12119
年度积分:804
历史总积分:26429
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/10/6 8:57:33
#2楼
铜线时间长了,潮湿氧化。
此帖发自手机工控论坛
40880
YXBK 版主
文章数:18733
年度积分:1294
历史总积分:40880
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/6 10:46:39
#3楼
误动作

是没到水位就动作了

还是到了水位不动作
大家一起学习
19111
877476825
文章数:7709
年度积分:456
历史总积分:19111
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/10/6 12:04:56
#4楼
以下是引用6493341442023/10/6 8:54:37的发言:
浮球开关,最简单的控制方式
浮球也会失灵,试过
不走寻常路。
19111
877476825
文章数:7709
年度积分:456
历史总积分:19111
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/10/6 12:05:34
#5楼
以下是引用woshigoutou2023/10/6 8:57:33的发言:
铜线时间长了,潮湿氧化。
确实环境潮湿,最近下雨天
不走寻常路。
19111
877476825
文章数:7709
年度积分:456
历史总积分:19111
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/10/6 12:06:51
#6楼
以下是引用YXBK2023/10/6 10:46:39的发言:
误动作

是没到水位就动作了

还是到了水位不动作
用于排水,没到高水位就抽水了
不走寻常路。
40880
YXBK 版主
文章数:18733
年度积分:1294
历史总积分:40880
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/6 14:14:23
#7楼
以下是引用8774768252023/10/6 12:06:51的发言:
以下是引用YXBK2023/10/6 10:46:39的发言:
误动作

是没到水位就动作了

还是到了水位不动作
用于排水,没到高水位就抽水了

用这种浮球开关看看

附件 微信截图_20231006141243.jpg
大家一起学习
23836
dlr
文章数:4369
年度积分:655
历史总积分:23836
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/6 15:05:15
#8楼
用铜线或不锈钢电极只要解决好电极对地的绝缘电阻问题,是能正常工作的。但有时误动作可能是干扰引发的,可试在电极输入端的晶体管基极对地并个0.1微法的电容来提高抗干扰能力。
281
微鑫科技
文章数:1178
年度积分:281
历史总积分:281
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2023/10/6 16:02:20
#9楼
要想稳定控制,最好的方式还是压力传感器,那玩意现在国产的也比较便宜,大概200多点,之前给自来水厂做过自动控制系统,用了多种方式,最后还是压力传感器省心。