您现在所在的是:

人机界面

回帖:11个,阅读:776 [上一页] [1] [2] [下一页]
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/9/13 20:25:43
#0楼
附件 mmexport1694568875417.jpg
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/9/13 20:52:31
#1楼
看看是不是连接线松了


附件 IMG_3946.jpg
大家一起学习
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/9/13 21:00:32
#2楼
通讯错误. 检查接线接头.
查看通讯指示灯读写是否闪.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/13 21:16:08
#3楼
像是台达的屏
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/9/13 21:19:31
#4楼
控制器没有应答,检查一下你的控制器的工作状态啊
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/9/13 22:13:41
#5楼
什么阶段发生?
使用一段时间~可能插头松掉,线断,有人动了设置....
初次使用,线序不对,设置错误.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40351
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1309
历史总积分:40351
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2023/9/14 8:21:35
#6楼
如果长期使用之后,猜测是连接方面的问题,检查通讯线和接口接触问题,再看plc状态,重新上电看看?
清泉石上,明月松间。
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/9/14 8:34:01
#7楼
就是PLC没有通讯上,检查PLC的状态,通讯线状况
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/9/14 13:03:06
#8楼
通讯线有问题,换了一条好了。感谢各位解答!
此帖发自手机工控论坛
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/9/14 14:16:17
#9楼
台达的触摸屏!