您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:444 [上一页] [1] [下一页]
50
1026646504
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/6/8
发站内信
发表于:2023/8/21 16:28:15
#0楼
各位大师,现在车间有个设备,想通过触摸屏输入前面3列数据,通过不同的组合去控制9个接触器的不同接通方案,本人刚接触PLC,希望各位提点一下怎么实现
50
1026646504
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/6/8
发站内信
发表于:2023/8/21 16:29:17
#1楼
附件 控制方案.jpg
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/8/21 17:36:37
#2楼
三组数据分别在D200 D210 D220里面,考虑到有小数,到时先化成整数,然后再比较,

9个接触器分别用M1-M9,具体Y点,你到时自己配


附件 微信截图_20230821173326.jpg


附件 微信截图_20230821173243.jpg


附件 微信截图_20230821173308.jpg
大家一起学习
12610
FORELF
文章数:3165
年度积分:914
历史总积分:12610
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2023/8/21 18:20:06
#3楼
这很基础啊,硬写都写出来了。