您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:582 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

零线的作用。

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/8/8 19:15:01
#0楼
三相四线电度表,负载全部是三相设备,没有220设备。电表的零线不接,有何后果?
此帖发自手机工控论坛
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/8/8 20:56:48
#1楼
应该是没关系的
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/8/8 21:04:36
#2楼
你不看看三相电度表的接线么
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/8/9 7:32:08
#3楼
以下是引用goldage2023/8/8 21:04:36的发言:
你不看看三相电度表的接线么
电表接线有零线。
此帖发自手机工控论坛
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/8/9 8:10:46
#4楼
三相表的零线就是一个参考电位点 输出的大电流不通过表内 建议还是接上
此帖发自手机工控论坛
70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2023/8/9 8:14:57
#5楼
可以,大电流用二个互感器就行了
[此贴子已经被作者于2023/8/9 8:17:38编辑过]
19148
1053370790
文章数:4392
年度积分:1211
历史总积分:19148
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/8/9 8:17:31
#6楼
其中一相的采集电压会是380,电表会多走数。
70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2023/8/9 8:23:01
#7楼
具体要看表的驱动线圈电压等级,有那种不用零线的三相电度表。你这个表带零线的话驱动线圈应该是220v
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/8/9 8:53:31
#8楼
从图来看应该说只要三相电压平衡就没有问题,电压线圈是220的,三相是接成星形的。


附件 微信截图_20230809084948.jpg
大家一起学习
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/8/9 17:20:14
#9楼
一切都正常理论上是可以的,但如果电源缺一相,电度表另外两相的电压线圈就不是220v而是190v,而且相位也不对,应该会少计量,未试验纯推测。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004