您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:832 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

磁保持继电器

19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/8/4 20:42:50
#0楼
附件 微信图片_20230804203306.jpg

附件 微信图片_20230804203311.jpg

附件 微信图片_20230804203318.jpg
动作线圈与复位线圈都
分别串了一个二极管。不知为何

不走寻常路。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/8/4 21:27:25
#1楼
应该是防止极性接反
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
10362
Tivian
文章数:2451
年度积分:1538
历史总积分:10362
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/8/4 21:58:33
#2楼
两个线圈吧,一个置位,一个复位,二极管的作用是防止电源接反
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/8/5 17:51:23
#3楼
这种继电器用于哪里!?
此帖发自手机工控论坛
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/5 21:05:25
#4楼
这就是PLC里面的可保持BOOL变量表情

可读可写,哈哈哈
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/8/5 23:19:41
#5楼
以下是引用100110012023/8/5 17:51:23的发言:
这种继电器用于哪里!?

就是停电后还要保持原状态的场合,一般继电器的线圈通电吸合,常开触点接通,但断电后就会自动断开

而这种继电器通电后就算停电了也会保持原来的状态,除非复位线圈通电触点才会复位
大家一起学习
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2023/8/6 1:36:49
#6楼
以下是引用100110012023/8/5 17:51:23的发言:
这种继电器用于哪里!?
过去发电厂电磁式继保信号回路就有用这种,还有一种机械掉牌式的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/8/6 9:14:32
#7楼
以下是引用YXBK2023/8/5 23:19:41的发言:
发表于:2023/8/6 22:00:18
#8楼
以下是引用100110012023/8/6 9:14:32的发言:
我只是回答你在哪些场合应用,至于要实现这样的应用功能方法有多种
大家一起学习
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/8/6 22:18:11
#9楼
以前用过这种机械式的,稳定抗造。
附件 image.jpg