中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 罗克韦尔Rockwell(AB) → 浏览主题: AB 触摸屏 PLC 变频器通讯问题
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:523 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

AB 触摸屏 PLC 变频器通讯问题

分享到
50
Zlqing520
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/22
发站内信
发表于:2023/7/19 21:56:23
#0楼
各位大神好,打扰了, 我是一名工厂电工,我们公司焚烧炉控制电路中有一变频器,原型号ATV312HU22N4, 采用MODBUS 通讯, 接线如图。
附件 PLC.jpg

附件 变频器.jpg

附件 触摸屏.jpg

近段时间,老是出现变频器MODBUS通讯故障, 所以决定换掉变频器, 但是原型号已经停产, 替代产品为ATV320U22N4C。换上之后,根据说明书以及原变频器内的参数改了马达参数,以及MODBUS 地址。现在通讯故障消失。 但是新的问题出现,风机该运转的时候不运转。 原变频器的命令设定FR1里参数为AI1,新变频器也一样。搞不懂哪里设置错误。请各位指点一下。 PLC 型号为ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1400, 触摸屏型号为ALLEN BRADLEY PANELVIEW PLUS 600.



18658
pqsh 版主
文章数:7343
年度积分:488
历史总积分:18658
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/7/20 10:19:42
#1楼
第一图下方是什么东东. 从这里插入通讯信号, 用电脑监视是不是正确.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
Zlqing520
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/22
发站内信
发表于:2023/7/20 12:31:37
#2楼
以下是引用pqsh2023/7/20 10:19:42的发言:
第一图下方是什么东东. 从这里插入通讯信号, 用电脑监视是不是正确.
您好,第一图下方是变频器ATV312 440V 输入输出, 输出接马达。
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/7/21 10:26:28
#3楼
应该还是变频器没有设置好,把旧的通上电,一个一个参数对照看看
大家一起学习
14447
xuhuifox
文章数:2690
年度积分:394
历史总积分:14447
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/7/21 11:00:41
#4楼
ATV312端子控制有一个隐藏设置,在两线控制下,L1的激活条件分两种,分别是NEG和POS,在面板设置和说明书里面都没有!
通俗的说,就是激活端子的接com还是接+24V,默认是24V!
看您的接线,应该是接到COM了!
您可以通过SoMove拷贝异常变频器的参数,看看是不是这个原因!
附件 捕获.jpg
                 一切为了生活
50
Zlqing520
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/22
发站内信
发表于:2023/7/21 20:35:25
#5楼
以下是引用YXBK2023/7/21 10:26:28的发言:
应该还是变频器没有设置好,把旧的通上电,一个一个参数对照看看
感谢您指导!确实有这个可能,我只是把马达参数,命令,MODBUS 地址改完了。由于两个变频器不同一型号,有些参数可能没设置好。我也是急病乱投医,因为对触摸屏和PLC 是AB的,所以以为PLC程序或者触摸屏里需要设置什么呢。
[此贴子已经被作者于2023/7/21 21:02:11编辑过]
50
Zlqing520
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/22
发站内信
发表于:2023/7/21 20:59:10
#6楼
以下是引用xuhuifox2023/7/21 11:00:41的发言:
感谢您指导, 确实变频器ATV312编程手册上找不到您说的这两个参数, 变频器ATV320 编程手册上倒有这两个参数的描述。 POS 是正逻辑/单向输入,NEG 是正负逻辑/双向输入。变频器出厂缺省值都是POS。 马达变频器接线只有 输入440 输出440, 还有RJ45接口接通讯线,另外的控制端子没有接线。 两个变频器FR1里参数为AI1,TCC 是2C 两线制。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004