您现在所在的是:

电工技术

回帖:29个,阅读:930 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

众说纷纭

19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/7/2 22:17:08
#0楼
附件 捕获.jpg

附件 捕获1.jpg

零线与开关电源的DC24V短接会怎么样,大部分认为没问题电路不会烧。我认为会烧24v电路中的plc。但是论证不出来。各位前辈论证一下。

不走寻常路。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/7/2 22:47:33
#1楼
以下是引用8774768252023/7/2 22:17:08的发言:
附件 捕获.jpg

附件 捕获1.jpg

零线与开关电源的DC24V短接会怎么样,大部分认为没问题电路不会烧。我认为会烧24v电路中的plc。但是论证不出来。各位前辈论证一下。

你认为?烧了吗?
如果烧了,那是你线路接的有问题
地线没有吗?怎么接的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/7/3 7:29:31
#2楼
正常不会烧 除非24v回路又碰到火线
此帖发自手机工控论坛
407
陈sir
文章数:40
年度积分:407
历史总积分:407
注册时间:2021/3/24
发站内信
发表于:2023/7/3 7:41:57
#3楼
理论上两者相连不会有问题。
实际应用中,总会出现莫名其妙的问题。

关键点在于零线!

附件 新建 Microsoft Visio 绘图.jpg


你猜蓝色的B线是零线还是火线?
9131
xianban7
文章数:267
年度积分:836
历史总积分:9131
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2023/7/3 7:58:56
#4楼
实践是检验真理的唯一标准,你为什么不试试?
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/7/3 8:05:11
#5楼
以下是引用陈sir2023/7/3 7:41:57的发言:
理论上两者相连不会有问题。
实际应用中,总会出现莫名其妙的问题。

关键点在于零线!

附件 新建 Microsoft Visio 绘图.jpg


你猜蓝色的B线是零线还是火线?
取决于你接不接在零线上表情
不走寻常路。
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/7/3 8:08:34
#6楼
以下是引用知道一点2023/7/2 22:47:33的发言:
因为零线零电位相对于地而言,有时交流电。但是又没形成回路。所以有点疑惑。发这篇文章的自媒体博主说烧了plc。
不走寻常路。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/7/3 8:39:45
#7楼
我吃了螃蟹,你们吃瓜吧


大家一起学习
5328
2233296153
文章数:660
年度积分:794
历史总积分:5328
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2023/7/3 8:55:49
#8楼
实际使用时很多存在很多开关电源负极接地的情况,而现在工业中用的很多供电方式也是TN-C或者TN-S系统,跟开关电源负极直接接零线好像差不了太多吧
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/7/3 9:27:20
#9楼
在设备现场看到过好多这样接的,人家又不傻;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006