实现多台水泵间隔几天或者几小时轮换运行

分享到
2504
袁泉
文章数:674
年度积分:72
历史总积分:2504
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2023/6/21 19:00:47
#0楼
请问:怎么编写计时子函数,完成多次调用。

谢了。
10分悬赏
279
Brainy_fa
文章数:61
年度积分:279
历史总积分:279
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/6/22 22:04:54
#1楼
子程序里不用定时器。
用SM0.5每秒上升沿计数来实现计时的功能。
时间累积出来了,到时就切换。
2504
袁泉
文章数:674
年度积分:72
历史总积分:2504
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2023/6/23 8:02:59
#2楼
好的,谢谢了
36773
知道一点
文章数:21904
年度积分:1192
历史总积分:36773
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/23 9:03:30
#3楼
做个FB
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2504
袁泉
文章数:674
年度积分:72
历史总积分:2504
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2023/6/23 11:27:37
#4楼
用的是200SMART
36773
知道一点
文章数:21904
年度积分:1192
历史总积分:36773
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/24 7:53:13
#5楼
哦 PLC级别不够,那就用最原始的方式,软硬结合
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2504
袁泉
文章数:674
年度积分:72
历史总积分:2504
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2023/6/24 18:40:59
#6楼
子函数程序错误,我把秒分设置成了TEMP变量,改为input就正常了。