* 帖子主题:

XD5-60T10,使用吐槽

分享到
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2023/6/17 20:07:19
#0楼
首先声明下;是初次使用信捷的XD系统。有不同意见的希望指出

  1;响应速度相比XC系列的的确是要快很多,脉冲指令通过软件直接配制也是副本很多

但:使用步进指令时,特别是用脉冲正在执行标志的下降沿来激活后续步时【特别是如果后续步,也是该轴的运动时】就会出现脉冲输出异常的
   没有脉冲指令的步进流程,也需要增加转换时间,不然流程不稳定

   EXT信号,配合多段速指令使用时,此信号在没有外部输入的情况下,多段速指令会运行结束【即当前轴的运行标志会变成OFF状态】

       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/17 20:54:51
#1楼
没有脉冲指令的步进流程,也需要增加转换时间,不然流程不稳定


这个我有个朋友也碰到过,信捷的技术支持告诉他做延时就可以了。
大家一起学习
11257
逍遥的久鸣
文章数:4333
年度积分:491
历史总积分:11257
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/6/17 23:22:05
#2楼
要错过扫描周期才行,松下PLC也有这个问题,其他PLC也是有这个问题的!
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2023/6/18 8:40:57
#3楼
是的,加时间就可以了【即使时间设置成0】

EXT外部信号来停止脉冲时,同1段程序,有时正常,有时不正常【没有外部EXT信号时,也会停止】经检测确实没有外部信号
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2023/6/18 8:52:08
#4楼
附件:点胶机-20230615.zip
[本地下载]

上传下工作原程序
感兴趣的朋友可以帮忙分析下

就是S103步。激活时。在没有外部信号X12的情况下,SM1120会有下降沿置位M166【此处不稳定,有时可以,有时不行】

就整个程序的布局,也希望大都给点建议,特别是对报警提示的处理。感觉我这种处理方法好麻烦。

遇到磁环开关多的情况下,也一条条写,不知道有没有其它快捷点的办法
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2023/6/18 9:02:29
#5楼

设备分享
希望大家多给出改进建议
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2921
jianming123
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:2921
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2023/6/19 9:25:32
#6楼
对的 ,错开扫描周期就行,不需要做延时
相信明天会更好!!!
4845
努力瑞
文章数:579
年度积分:178
历史总积分:4845
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2023/6/19 10:24:11
#7楼
个人一点疑惑,我觉得这个跟PLC没关系,是你程序不应该这样写,下降沿的前面条件还要一个置位条件,不然扫描周期触发的是上一个轮回的动作,会造成不触发M116,你加不加时间跟这个扫描周期没关系!我用了几年的信捷也没有发生过这种事!如果你是大佬级别的,请无视我这条建议!
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2023/6/19 18:03:35
#8楼
回复 #7楼 努力瑞
实际上是M116,提前触发了
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
24438
ytleaderplc
文章数:10332
年度积分:864
历史总积分:24438
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/6/25 8:15:14
#9楼
XD的质量,,。。。
原来的电镀用的XC3的 还用了好几年
去年改造了一下‘
XD3的 一年左右就坏了