您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:6个,阅读:551 [上一页] [1] [下一页]
50
吴文兴
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/3/13
发站内信
发表于:2023/6/16 22:48:51
#0楼
附件 1686926543514.jpg

附件 1686926559386.jpg

附件 1686926575680.jpg


使用的欧姆龙cp2e-n30的plc,模块用的cp1w-ad041.第一次使用和做模拟量程序,程序写入plc后,在线监控查看读取的数据读不出来。求大师帮忙指点是什么原因
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/16 23:35:43
#1楼
MOV D20 102 啥意思?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/6/17 6:11:46
#2楼
以下是引用吴文兴2023/6/16 22:48:51的发言:
附件 1686926543514.jpg

附件 1686926559386.jpg

附件 1686926575680.jpg


使用的欧姆龙cp2e-n30的plc,模块用的cp1w-ad041.第一次使用和做模拟量程序,程序写入plc后,在线监控查看读取的数据读不出来。求大师帮忙指点是什么原因

1、模块设定值高8位固定为80,你为何会出现81?
附件 workpicture1.jpg

2、检查你的模块接线对应的测量信号类型是否与模块设定一致。

3、MOV D20 102是在线更改模块设定参数吗?如果是,你必须重启PLC模块参数才会写入,这样做毫无意义。

Good Luck~
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2023/6/17 9:00:18
#3楼
认真看看模块手册。
搞清楚, 电压还是电流输入。
接线正确。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/17 9:20:55
#4楼
昨天没仔细看程序,只是初看一下,对MOV D20 102 提出疑问

细看程序,你使用 1-5v/4-20ma?~MOV #8122 102

如果是1-5V信号
指令应该是 MOV #80AA
#81AA是否可以,自己实验,也许可以
简单的说,你没有设置AD【使能】
附件 image.jpg

再说MOV D20 102
你可能要中途改变AD041的设置,处理注意设置参数的准确以外,还要注意采集数据的时效
为啥TIM 00?是不是还有一个TIM x #0.02 受W0.02控制?

哦 多说一句,修改AD041设置参数,没不要重启~参见程序第一行,再说了,AD模块没提供重启控制端,总不能要PLC断一下RUN吧~有的设置是要的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/17 9:32:30
#5楼
在一个,没有使用的AD通道也要设置
比如3-4没有使用,要有MOV #8000 103

信号是4-20mA 接线必须将电压输入端子和电流输入端子短接。

不使用的输入,要短接输入端与COM端。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
50
吴文兴
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/3/13
发站内信
发表于:2023/6/20 21:10:46
#6楼
回复 #4楼 知道一点
参照别人做的,他们的输入输出模块,mov的指令错了,程序重新改了可以显示数据

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004