中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 三菱PLC这个程序为什么复不了位?请教各位大神。
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:802 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三菱PLC这个程序为什么复不了位?请教各位大神。

分享到
1494
设备电工
文章数:306
年度积分:91
历史总积分:1494
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/16 17:23:55
#0楼
附件 到时原 点复位.jpg

附件 原点查找.jpg

附件 复位M124和Y5.jpg

附件 快速返回置位M1.jpg
机器动作是这样的,走完一个循环后就快速返回,快速返回完成复位M124.M124的下降沿置位M1回原点,到原点后原点上升沿复位很多装态位,包括M1.这时完成整个循环等待下一次启动命令。但这个程运行中到原点后M1无法复位,在线监控查找没有让M1置位的地方,最后没办法,我又加了一步,Y5的下降沿复位M1.Y5下降沿却可以复位M1.
经过监控和隔离查找,没有发现可以让M1置位的地方,为什么原点却复位不了M1?



40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/16 18:57:34
#1楼
原点的上升沿,是不是指的X输入端,有没有可能是速度太快,PLC没有扫描到

因为你这里用的是普通输入点
大家一起学习
1494
设备电工
文章数:306
年度积分:91
历史总积分:1494
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/16 19:09:30
#2楼
回复 #1楼 YXBK
是X端,但是Y5等其它点位复位了。且到原点后就停在那里了,不可能没有原点信号的。
1494
设备电工
文章数:306
年度积分:91
历史总积分:1494
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/16 19:15:56
#3楼
回复 #2楼 设备电工
还有一台机遇到了另一个问题,就是加一,加到17后再加1就变成了22还是多少不太记得了,反正是大于18的。最后没办法,刚好18是最后一个动作,就写了一条传送指令来解决。引发的原因现在还没找到。
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/16 19:23:59
#4楼
以下是引用设备电工2023/6/16 19:09:30的发言:
是X端,但是Y5等其它点位复位了。且到原点后就停在那里了,不可能没有原点信号的。


你截图的程序是不是按先后顺序的,如果是的话,你虽然前面复位了M1

但同时也复位了M124,到最后一行时,M124的下降沿又把M1置位了,

PLC的扫描是从上往下顺序来的,结果以最后一个为准,虽然前面复位了,但后面又置位,所以一直复位不了
大家一起学习
1494
设备电工
文章数:306
年度积分:91
历史总积分:1494
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/16 19:41:39
#5楼
回复 #4楼 YXBK
先后顺序是差不多跟图一样的,在下面M124复位之后就没有地方让M124置位了,所以原点复位M124属于重复。我有用M8001隔离原点复位M124还是一样的。复位不了M1
[此贴子已经被作者于2023/6/16 19:50:18编辑过]
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/16 20:00:49
#6楼
回复 #5楼 设备电工
看你的截图有三个地方是复位M124的
大家一起学习
36773
知道一点
文章数:21904
年度积分:1192
历史总积分:36773
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/17 16:16:10
#7楼
以下是引用设备电工2023/6/16 19:41:39的发言:
先后顺序是差不多跟图一样的,在下面M124复位之后就没有地方让M124置位了,所以原点复位M124属于重复。我有用M8001隔离原点复位M124还是一样的。复位不了M1
[此贴子已经被作者于2023/6/16 19:50:18编辑过]
先后顺序差不多跟图一样的,不确定就查看一下。
M1是要它复位还是要它置位?请回看你发出的信息。
如果最后一图的程序后面再没有M1的事,你凭啥要它复位?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
36773
知道一点
文章数:21904
年度积分:1192
历史总积分:36773
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/17 16:21:58
#8楼
最后一句就是让M1置位的,还是查一下程序找到复位M1的语句吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1494
设备电工
文章数:306
年度积分:91
历史总积分:1494
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/17 17:22:59
#9楼
回复 #8楼 知道一点
能让M1置位的有三个地方,我都分别加了M8001了。都不行。
原点上升沿复位M1是用的批量复位,ZRST  M0   M4  这指令没什么问题吧。原点的上升沿复位了Y5,我用Y5的下降沿来复位M1解决了这个问题。但原点不能直接复位M1的原因没查到。
[此贴子已经被作者于2023/6/17 17:27:42编辑过]
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004