轮询的时候发现 有某个模块的数据卡死了...得重启plc才能正常运行..
不知道是为什么
打400问 得知这个状态数组里面的三个字里面是一个超时设置..默认是0  如果是0会无限卡住~~
改个2  或者10 就可以在出现通讯故障后 恢复之后自动恢复正常通讯..



水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.