发表于:2023/5/31 16:22:24
#0楼
由于客户现场所用电能表有点特殊,特殊之处DL/T645-2007协议,波特率是1200的,正常应该是2400固定死的,并且需要通过红外抄表器来读电能表数据,这就需要主动等待电能表回答时间要比普通款DLT645/TCP协议转换器时间长,所以针对此客户进行升级,升级后的名称为DLT645/TCP(PLUS)。
当然很多客户可以使用普通款DLT645/TCP协议转换器,只要用的电能表不是特殊的即可。
功能概述:
(1)本产品用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
(2)该DLT645/TCP(PLUS)协议转换器最多支持连接10个电能表,用户可自行选择29个数据表格中的任意参数与上位机通讯(如WinCC、组态王、力控、KepWare),普通款DLT645/TCP协议转换器无此功能;
(3)该转换器与电能表通讯的参数用户可自行调整:包括协议、波特率、校验位、停止位、转换器命令发送间隔时间以及等待数据返回时间,普通款DLT645/TCP协议转换器无此功能。
下面介绍下使用方法和通讯实例:
(1)下载DLT645/TCP(PLUS)参数设置插件
(2)点击自动获取IP地址,默认为:192.168.1.10
(3)选择对应协议类型等参数,双击序号0槽位,添加所需要的数据标识编码,如对应DL/T645-2007的A相电流:02 02 01 00
(4)将所需要的数据标识填好后,点击“下载参数到硬件DLT645/TCP中”
(5)DLT645/TCP(PLUS)参数设置插件压缩包里提供了两种默认文件,这里提供一共29个数据标识(后文对应地址关系表格所有数据),通过设置插件可直接打开此文件,方便快速调试,用户无需再次建立数据标识。
与Modbus Poll通讯实例(以DL/T645-2007协议电能表为例):
1.通过DLT645/TCP(PLUS)参数设置插件直接打开2007协议默认参数文件,然后点击“下载参数到硬件DLT645/TCP中”
2.电能表选择0号表地址,并将其地址填入
3.打开Modbus Poll软件,点击菜单栏里“Setup”,定义如下参数
4.点击菜单栏里的“Connection”,填写如下参数
5.读到参数如下,即为DL/T645-2007协议表格中所有数据
[本地下载](3)选择对应协议类型等参数,双击序号0槽位,添加所需要的数据标识编码,如对应DL/T645-2007的A相电流:02 02 01 00
[此贴子已经被作者于2023/6/2 10:15:06编辑过]