发表于:2023/5/18 8:46:26
#0楼
附件:
[本地下载]OI6:
负责传送主板MCU的运行、停机指令,指令形式为1、0电平。CON1的19脚为5V高电平,为运行指令,OI1的输出侧变为0V,本机MCU可以向驱动电路发送U+~W-等6路脉冲信号;CON1的19脚为0V低电平时,主板MCU发送停机指令(若运行中变为低电平,OI1输出侧变为5V,为过载故障停机指令)。
主板MCU的传令兵,向本地MCU发送运行、停机指令,命令形式为直流开、关量的0、1电平。
OI2:
本地MCU和主板MCU返回的串行数据,信号形式为矩形波脉冲。上电后即开始工作。
本地MCU与主板MCU之间的通讯员,信号去向:由本地传送给主板MCU。
OI5:
主板MCU与本地MCU的通讯员,信号去向:由主板MCU下达指令给本地MCU。信号形式为串行数据,测试为矩形脉冲串。上电后即开始工作。
OI4:
主板MCU向本地MCU的开关量指令传送员,正常状态下(运行与停机状态)输出端6脚为0V。变为5V高电平时,报E7代码(意为CPU错误)。其任务为主板MCU的工作状态确认?
OI3:
主板MCU与本地MCU的通讯员,信号去向:由主板MCU下达指令给本地MCU。输入信号形式为串行数据(同步时钟信号?),但在5、6脚因电容积分作用,测得为760kHz的三角波。上电后即开始工作。
OI1:
本地MCU与主板MCU的通讯员,信号去向:由本发MCU向主板MCU“汇报故障情况”。信号形式0、1开关量直流电压。输出端5、6脚之间停机状态为0V,运行后变为5V高电平,故障时变为0V,显示报警代码EOC1。
其身份为模块故障汇报员,将故障情况汇报给主板MCU。
2023,5,18
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
