您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:623 [上一页] [1] [下一页]
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/5/16 9:47:52
#0楼
请教下大神,项目现场有50多台AB变频器D2P5N103,会不定期 随机的报F41的报警,现场接地没问题,有台70kw的丹佛斯大变频器,是否会受这个大变频器干扰导致误报警?还有现场变频器参数P101(电机铭牌电压)未设置成电机铭牌电压380V,为默认值480V。是否会导致上述的报警。



50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/5/16 9:48:13
#1楼
现场报F41 F42 F43 F12的报警。
[此贴子已经被作者于2023/5/16 9:48:42编辑过]
1065
huyafeng
文章数:84
年度积分:76
历史总积分:1065
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2023/5/17 14:49:31
#2楼
从所报代码看是有短路,你的变频器参数没按照电机铭牌设置,你的电机铭牌电压是380V,而变频器默认是480V的,最好把电机与驱动器断开,测一下三相间绝缘
(截图中英文是你用的PowerFlex 4M系列,中文截图是PowerFlex 520系列变频器的,不想看英文故障码可以看这个)
附件 13.jpg

附件 14.jpg

附件 15.jpg
附件 11.jpg

附件 12.jpg
[此贴子已经被作者于2023/5/17 14:55:02编辑过]
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/5/18 6:09:52
#3楼
回复 #2楼 huyafeng
你好,我们当时现场测过3相绝缘没问题,拿摇表摇的绝缘。这个F041报警,我们现在设置了A451为1,不知道现场会不会自动消报警并且重启。现场有一台一直报12的报警,是不是硬件坏了。
2231
qw945923000
文章数:379
年度积分:1147
历史总积分:2231
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/5/18 8:08:12
#4楼
把电机线拆掉,如果上电就报警或者一启动报警,基本可以断定是变频器硬件上有问题。
1065
huyafeng
文章数:84
年度积分:76
历史总积分:1065
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2023/5/18 10:05:23
#5楼
回复 #3楼 pang007007
其实报警不可怕,不要着急重启消除报警,而要找到触发报警的原因。我建议你找变频器厂家技术人员协助一下,按照电机铭牌,把各项参数先设定好。在这个前提下,你可以使用修机中常用的替换大法来缩小故障范围,比如频繁报F12的这台,你可以让它断开电机或者接别的运行良好的电机,看下报警的频率有没有变化,如果没什么变化,依然报F12,大概率是变频器坏了。原来的电机拆下来,检查三相绝缘,如果没问题,也连接别的运行情况良好的变频器,做个重复确认。
519
qc846_2004
文章数:15
年度积分:59
历史总积分:519
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2023/5/18 10:37:06
#6楼
50多台AB变频器D2P5N103 什么工况,同时运行还是有快速启停,有没有制动电阻?
4045
2940076060
文章数:278
年度积分:635
历史总积分:4045
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2023/5/18 21:48:11
#7楼
找个台达同样式,用AB上面主板面板启动后不报12号故障,可以确定是变频器故障
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005