发表于:2023/5/7 19:33:27
#0楼
这是我们分公司的一台设备电柜,之前的灯是220的,后来改成DC24
电工把原来的火线接到DC24正极,原来的零线接到DC24负极
但是原来的零线不是单独的专线还有一个接头去到了变压器的220输入,我去之前的接线如下图
前几天要在机器上加一个金属指纹锁(负极接外壳),只要把指纹锁的电源接上就跳总的漏电开关,
把指纹锁拿在手上没事,开始电工以为是感应电,就把指纹锁先装在一块胶板上,这样能用,手摸没感觉
但用试电笔试外壳亮灯,后来我去看发现整个电柜里面的负极包括PLC的输入端,试电笔一测都亮灯
后来一路查下去,然后发现这个电就是火线经过变压器的线圈进入负极,由于其他的电气负极没有接地所以没问题
这次的指纹锁外壳是接地的所以才发现,之所以人摸指纹锁的外壳没感觉,我想应该是火线经过了变压器的线圈原因吧
