中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

人机界面

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: 威纶通触摸屏屏保问题
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:563 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

威纶通触摸屏屏保问题

分享到
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/4/7 13:50:26
#0楼
各位大神,我发现触摸屏带屏保的情况下,会在20多天之后出现没法退出触摸屏的情况,后来我在屏保界面加了主界面按钮,问题还是出现,时间一久就像死机了一样,没法操作回主界面。有大神遇到过类似情况吗?已排除是plc死机的可能。
9484
Tivian
文章数:2153
年度积分:660
历史总积分:9484
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/4/7 14:53:49
#1楼
那就是屏的问题了,换个试试
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/4/7 15:04:39
#2楼
是不是要关电重启才行?


不要屏保是不是一切都正常了?
大家一起学习
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2023/4/8 20:41:05
#3楼
估计屏有问题了
976
李进超
文章数:29
年度积分:99
历史总积分:976
注册时间:2018/8/5
发站内信
发表于:2023/4/9 12:22:40
#4楼
换个电源试试!
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/4/10 8:45:59
#5楼
回复 #1楼 Tivian
现场出现了好多台,都是这个情况。都是在某个时间段开始不能退出屏保的。
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/4/10 8:46:27
#6楼
回复 #4楼 李进超
能分析下为什么和电源有关
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/4/10 8:47:09
#7楼
回复 #2楼 YXBK
好像没有屏保就没这个问题。
50
pang007007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/4/10 8:49:50
#8楼
回复 #2楼 YXBK
之前除了问题就让现场断电重启了,程序是在运行的,没卡bug,就是触摸屏卡在屏保界面出不去。
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/4/10 9:47:55
#9楼
以下是引用pang0070072023/4/10 8:47:09的发言:
好像没有屏保就没这个问题。

屏保的屏幕上面有没有画面切换按键?

有没有很多事件记录、资料取样内容?

触摸屏的型号是?
[此贴子已经被作者于2023/4/10 9:49:25编辑过]
大家一起学习
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005