        客户需求:将S7-1200PLC和S7-200PLC实现以太网通讯,其中S7-200使用我们MiniETH-PPI以太网模块(PPI转以太网),只需要在S7-1200侧做相关参数设置以及S7向导,而S7-200PLC侧无需做任何向导,只需要将MiniETH-PPI以太网模块配置一个IP地址即可(网页浏览器配置),下面是具体步骤:
1、新建一个S7_连接,本地和伙伴TSAP参数默认即可
附件 1.jpg
2、将伙伴的IP地址填:MiniETH-PPI以太网模块IP地址(默认:192.168.1.10)
附件 2.jpg
3、监控两侧PLC的状态表数据如下,可见通讯成功
附件 3.jpg