您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:879 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/3/27 19:58:55
#20楼
以下是引用lvpretend2023/3/27 17:08:03的发言:
电力公司施工人员肯定会自己在作业段两端挂接地线的,不会依赖用户端的接地线保护安全。要求用户挂接地线的主要目的是防止用户端误操作,因为很多企业自备发电机,用户挂了接地后能大大降低用户端误操作可能性,也能降低用户端误操作后的危害。
这个用户不挂,就是找抽!

你这种说法是多此一举!

既然“自己在作业段两端挂接地线的”,有这个必要再叫非本施工单位的外人再做接地保护吗?万一你施工完成,外人再做接地保护没有及时撤除,岂不是人为制造事故吗(因为外人的接地不是你施工单位亲自撤除的)?

你自己已经“自己在作业段两端挂接地线”了,就算“户端误操作”,你的接地干嘛用的?

记住,自己的安全要掌握在自己的手上,外人是靠不住的!!!!!!
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/3/27 20:15:02
#21楼
以下是引用第三颗牙2023/3/27 9:10:06的发言:
安全措施是由工作许可人去落实的,和施工、检修人员有什么关系?
企业配电室内,难道是随便一个外人能进去进行安全措施的实施的?误分误合误挂怎么办?
这是许可人和企业之间的问题。
用户进线处的线杆上都有隔离开关,供电局停电后,供电局的运维人员到线杆处将隔离开关拉开并挂接地线即可,这是工作票的安全措施问题,是工作票的签发人的责任。在线杆上做安全措施就没必要进企业配电室做安全措施了。

不敢苟同!

安全措施主要是由施工(或者维修)单位的安全人员实施,而工作许可是由生产(供电)调度(或者上级相关部门)填写批复,具体操作还是施工(或者维修)单位人员执行。

与施工(或者维修)无直接关系的单位或人员,不应参与与其没有直属关系的安全操作(也就是说,与你无关的不要参与)。
[此贴子已经被作者于2023/3/27 20:16:15编辑过]
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/28 7:36:14
#22楼
所以这组地线谁挂分歧还是有,各有各的理解。
此帖发自手机工控论坛
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2023/3/28 9:19:25
#23楼
按照安全规定来做不就行了,难道安全问题可以相互踢球?
4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2023/3/29 8:43:54
#24楼
是我我也不挂!
说白了,高压的部分是供电局负责的,关企业屁事,作威作福惯了,我就不挂!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2023/3/29 9:25:21
#25楼
两端的地线怎么挂的啊,高压不懂
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2023/3/29 11:37:17
#26楼
回复 #20楼 老兔子
既然“自己在作业段两端挂接地线的”,有这个必要再叫非本施工单位的外人再做接地保护吗?
很有这个必要,多从接地保护。这就是从生产实践中得来的教训。

万一你施工完成,外人再做接地保护没有及时撤除,岂不是人为制造事故吗(因为外人的接地不是你施工单位亲自撤除的)?
不会出现,在所有接地拆除之前不会送电。就像停电挂接地线一样,出票,每个单位发图片确认。

你自己已经“自己在作业段两端挂接地线”了,就算“户端误操作”,你的接地干嘛用的?
接地线是被动保护,多一级被动保护就多一份安全。

你应该没有经历过高压挂接地后误送电的事故!否则我想你一定不会这么觉得没必要!
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2023/3/29 14:13:57
#27楼
这种事电业局远程发号施令,外包队伍么里外不是人(有时是拿着鸡毛当令箭),业主么也牛哄哄;实际上理清资产分割点,就可以协商了,谁来操作(或委托操作)。“老用户(有刀闸)资产界定:刀闸上端(含刀闸整体)是电力公司资产,刀闸出线后是用户资产;
新用户(没刀闸)资产界定:柱装开关上端(含柱装开关)是电力公司资产,柱装开关出线后是用户资产;环网柜用户:负荷开关上端电力公司资产,负荷开关下端用户资产”;我记得在帖子里提过。
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/3/29 20:20:03
#28楼
以下是引用lvpretend2023/3/29 11:37:17的发言:
我从事电工作业四十多年,也曾负责过安全教育的工作,深知安全的重要性,我所说的许多都是事实存在。

按规定,任何一个施工作业单位,其安全防护应该全部由自己去负责任,不能依赖非本单位的人员去实施,主要原因就是非本单位的人员你不知根知底,他有没有受过安全教育的培训、有没有责任心?这你都不知道。

再说,这个工作不是他必须做的,他不是你单位的人,与他无关,他为什么要为你的安全负责任?所以,你的“出票,每个单位发图片确认”与他无关!

因此,当年我们在施工的时候,所有的安全保护措施,都要有一个自己人全程负责安全检查的人员(安全员)来负责挂接接地线、挂牌、布置护栏等等的实施和检查,在确认全部安全措施都安全可靠后再通知施工领导人开始施工。在施工过程中还要不断地巡视检查,完工后还要反复检查是否存在安全隐患,最后才撤除接地线,通知送电。从来不敢叫非本单位的人员帮你搞安全防护,因为这样做是违章的。

而这个全程负责安全检查的人员(安全员)不是随便指定某个人就可以担任的,必须选责任心强、不怕得罪人、掌握一定的安全知识的、并经过培训考核合格后的人才能担任。
5884
第三颗牙
文章数:697
年度积分:737
历史总积分:5884
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/3/30 8:57:14
#29楼
1、国网变电站内,会让你外网检修人员进入配电室内挂接地线?你对运行情况熟悉么?误入间隔怎么办?
2、企业变电站内,会让你一外人进配电室挂接地线?你拿的工作票是国网签发的针对架空线路的,不是我企业内部的,我为什么让你进我企业内做安全措施。
3、工作票许可人在安全措施没有到位前,他是不敢将作业进行许可,让你检修人员进行作业的。
4、工作票作业负责人在作业前,是必须要对安全措施进行检查的,不检查就是对自己作业人员的安全不负责。在作业负责人忙不过来的情况下,延伸出了安全员,具体去负责安全检查,分担作业负责人的安全责任,但是作业负责人的第一责任人还是跑不掉。
5、你检修人员挂接地线,交叉作业怎么办?同一个线路上,一个施工队挂一个接地线么?你施工队作业完了没有收自己的接地线怎么办?工作票许可人的职责就有安全措施的落实,他要统一协调安全措施的实施。特别是在作业结束后,工作票收回送电,安全措施的拆除都要落实到位的。
6、检修人员为了安全小心检查没有错,但是,安全措施的实施并不是检修人员的工作,就如楼主讨论的企业内这组接地线该谁来挂?在企业内部应该企业挂,但是你国网作业票不能安排到企业内部,因为在资产划分中,这是企业的私产,这组接地线只能挂在线杆上。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006