5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2023/3/22 20:38:31
#0楼
附件 QQ拼音截图20230322202802.jpg

如图,有2个变压器循环给测试件供不同电压,本来是打算通过时间继电器来控制接触器KM1和KM2实现,现在不太好解决的是KM1和KM2切换的瞬间,测试件会失电,如果KM1和KM2都吸合,又怕电压叠加把测试件或变压器搞坏,而且变压器已有很难换其他方案的了。可以添加什么元件来保证切换过程不失电呢?
[此贴子已经被jint于2023/3/24 9:27:38编辑过]
5111
15900475403
文章数:310
年度积分:526
历史总积分:5111
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2023/3/22 21:05:23
#1楼
有无缝切换的双电源控制器不知道能不能用上
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2023/3/22 22:28:23
#2楼
并联一个大的无极性电容,断开任一个KM时电容会放电。保证瞬时一直有电
此帖发自手机工控论坛
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/3/23 6:56:16
#3楼
这个是什么实验?实验目的是什么?
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/3/23 6:57:34
#4楼
你时间继电器切换设定是多少,失电时间是多少?实验有对失电时间有要求吗?
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2023/3/23 7:14:17
#5楼
既然220V都没事,110V还有必要测试吗?
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2023/3/23 9:15:35
#6楼
220V的半波整流不是110V吗?一个变压器不就解决了,为什么需要2个变压器?
18715
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:983
历史总积分:18715
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2023/3/23 21:43:10
#7楼
以下是引用fireray2023/3/22 22:28:23的发言:
并联一个大的无极性电容,断开任一个KM时电容会放电。保证瞬时一直有电
这是一个好主意
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2023/3/25 15:50:24
#8楼
以下是引用YS-W2023/3/23 9:15:35的发言:
220V的半波整流不是110V吗?一个变压器不就解决了,为什么需要2个变压器?
输出电压是我随便写的,这二个变压器都是手动可调,但不能自动切换
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2023/3/25 15:52:56
#9楼
以下是引用fireray2023/3/22 22:28:23的发言:
并联一个大的无极性电容,断开任一个KM时电容会放电。保证瞬时一直有电
这个电容的规格可以怎么选?