您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:966 [上一页] [1] [2] [下一页]
84
ningsha07
文章数:31
年度积分:84
历史总积分:84
注册时间:2023/3/7
发站内信
发表于:2023/3/7 14:06:23
#0楼
为什么全都用复位按钮,几乎没见过用自锁按钮?
谢谢!
——
2023.3.8 明白了,谢谢大家!
[此贴子已经被作者于2023/3/8 10:36:29编辑过]
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/3/7 15:43:45
#1楼
你不怕电网停电,设备来电后自动转动运行吗?会出大事的。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/3/7 16:00:36
#2楼
急停按钮不是吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/3/7 16:45:08
#3楼
个人觉得

1.万能断路器上的停止按钮用的是常开(只代表个人所见到的),闭合后接通脱扣电磁铁让断路器分闸,如果忘记复位,合闸都合不上。


2.那种自锁的头是突出来,容易被误碰到。


3.也用不上,配电柜停电都是要验电,断开隔离刀闸的。
大家一起学习
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/3/7 17:27:23
#4楼
害怕停电后的再来电。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/3/7 21:54:08
#5楼
不是没有,看使用环境和要求
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/3/8 8:02:07
#6楼
断电即完全状态!
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/3/8 10:48:39
#7楼
为了安全考虑,万一突然来电,设备会启动。
此帖发自手机工控论坛
1255
绍杰
文章数:75
年度积分:136
历史总积分:1255
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2023/3/8 21:03:34
#8楼
这是一种保护,失压保护。
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2023/3/11 15:43:13
#9楼
基本不会用自锁的,相当于主电路用的NC,这个危险系数太大了
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005