中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

亚控WellinTech

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 亚控WellinTech → 浏览主题: 组态王网络连接多台PLC的设置问题
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:646 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

组态王网络连接多台PLC的设置问题

分享到
18065
qjj740210
文章数:4738
年度积分:834
历史总积分:18065
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/2 11:25:02
#0楼
如下图所示控制结构:
附件 以太网连接结构.jpg
由于PLC没有网口,通过济南有人的串口服务器将多台PLC 1:1连接到PC,PC运行组态王6.60 SP3。目前连接了2台PLC(如图所示的PLC1和PLC2)测试,组态王界面发出按钮指令,结果2台PLC全部动作了。
哪里设置有问题,
组态王设置以及模拟运行界面:
附件 1.jpg
组态王中PLC1和PLC2均选用莫迪康的Modbus TCP驱动,PLC1地址192.168.110.6:8000 1    PLC2地址:192.168.110.7:8005 2
附件 2.jpg
附件 3.jpg
[此贴子已经被作者于2023/3/2 11:41:19编辑过]
苦逼的奋斗者
18065
qjj740210
文章数:4738
年度积分:834
历史总积分:18065
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/2 13:59:11
#1楼
找到原因了,服务器以及PLC设置没有问题。组态王数据词典中定义变量时数据变量连接设备没有分开,不同设备的相同变量连接到一个设备上了。
苦逼的奋斗者
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002