光分享139中
我遇到同步程序不成功的情况 使用了清除备机程序 再连接同步光缆 上电解决了问题.
今天又遇到了一个上述方法解决不了的问题...
备机程序无法从主机自动传输完成
主机一直循环显示”传输数据 传输完成”
软件中显示备机N.C
断掉备机电源
拔掉同步光纤
按住ESC 上备机电源超过2秒
松开ESC  备机上显示 no-conf
说明备机被初始化了
使用工程师站的电脑
连接NOE的出厂IP
附件 1.jpg

昆腾系列的PLC 出厂IP的换算方法为 MAC地址的后4组 16进制转换为10进制
如上图54.14.67.B5  换算成IP为84.20.103.181
将工程师站IP修改到84.20.103.xxx 一个号段
直接将程序下载到备机
数据传输完成之后切断备机电源
插回同步光纤 备机上电..
备机中显示STOP  用cpu上的操作案件 使备机从stop状态转到run状态

在工程师站上观察备机状态是否为standby
(下完程序需要把连接设置中的IP修改为192.168.1.xxx)
才能再次连接上PLC
[此贴子已经被作者于2023/2/26 0:36:34编辑过]