今日份问题  冗余服务器情况下 备机报警服务器无法启动显示中止 重启也都不好用.
运行程序中的报警条不显示了
搜索了一下王香钧老师的文档<SCADA 总体汇总 2017-12>
发现了解决方法
附件 1.jpg
附件 2.jpg
然后下载了SP1 PATCH38的补丁  打完补丁再运行就好了
注意安装完补丁再启动程序 会提示更新程序  更新之后再运行画面 报警服务器就能正常启动了

另外 当冗余服务器的时候 在备机修改了报警信息 运行画面之后 报警信息是不会按照新的文字显示的..
此时备机读取的是主机的报警文本  不仅仅是变量标签.
当停止主机画面运行之后   报警文本会自动变为修改后的新文本..