发表于:2023/2/25 3:33:43
#10楼
楼主修改的思路没问题,可以不管其他,从最后的输出点往回反向找,修改一下。
只不过既然四个压差监测点还在,分布在不同位置,一旦压差超过2000,是不是就意味着局部堵塞啊,感觉你们领导的思路从工艺上讲是有问题的。(没见过具体设备,纯属猜测猜测)
只不过既然四个压差监测点还在,分布在不同位置,一旦压差超过2000,是不是就意味着局部堵塞啊,感觉你们领导的思路从工艺上讲是有问题的。(没见过具体设备,纯属猜测猜测)