一、硬件选择
1.S7-200SMART PLC一台
2.大连德嘉多功能交换机A型一台
3.装有WinCC的上位机一台
二、多功能交换机A型参数配置
1.多功能交换机设置的后门IP地址为192.168.1.222?,将计算机和多功能交换机通过网线连接?;
2.在计算机的IE浏览器中键入该后门IP地址就可进入多功能交换机主菜单。
3.进到主页面点击【基本参数设置】,如下界面
附件 00.jpg

三、200SMART PLC编写如下流水灯程序
附件 01.jpg

四、上位机WinCC软件的设置
1.打开WinCC选择驱动,见下图:WinCC 驱动TCP/IP——[鼠标右健]——系统参数——单位?——逻辑设备名称(选择电脑的本地网卡名称),建如下变量
附件 02.jpg

2.在画面编辑器中的静态文本或其它图形对象上右键“属性”–“效果”–“全局颜色方案”,选择“否”(No),然后就可以显示修改的颜色了。
附件 03.jpg

3.打开按钮的对象属性对话框,在属性选项卡中选择颜色——背景颜色,在动态栏中单击右键选择——动态对话框
附件 04.jpg

4.在表达式\公式中选择变量,选择数据类型为布尔型,并点击事件名称对话框后面的变量触发器,周期改为250ms
附件 05.jpg

5.运行WinCC,最终监控效果如下:
[此贴子已经被作者于2023/1/12 11:57:54编辑过]