您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:1667 [上一页] [1] [2] [下一页]
3010
tjq1976
文章数:428
年度积分:60
历史总积分:3010
品牌积分(施耐德):3
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2023/1/10 14:37:07
#0楼
厂里有几台90kw的变频器控制提升泵,变频器到提升泵的距离大约50米左右,原来厂家成套提供的。现在电容器渗液,铭牌看不清,我想问问,电容器容量如何计算,另外,变频器到设备的距离也不是很远,是否需要电容器?
20014
honghaii
文章数:7981
年度积分:377
历史总积分:20014
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/1/10 14:40:32
#1楼
就地补偿用得吗?
17894
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:388
历史总积分:17894
品牌积分(施耐德):17
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/1/10 17:13:39
#2楼
变频器属于容性负载,功率因素比较高,即使要补偿也只能用电抗器补,无须电容补偿。
27376
goldage
文章数:15418
年度积分:668
历史总积分:27376
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/1/10 21:03:26
#3楼
负载端根本不用再装电容补偿
10627
yutianhe95
文章数:3448
年度积分:369
历史总积分:10627
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2023/1/11 8:00:32
#4楼
变频器50米之内一般不需要额外的出线电抗器或滤波器。补偿电容器也不需要,常规使用变频器后的功率因素都在0.95以上。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
85981
ZCMY 版主
文章数:47522
年度积分:500
历史总积分:85981
品牌积分(施耐德):183
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/1/11 15:00:35
#5楼
这个功率可以用输出电抗器;
72
lvpretend
文章数:1460
年度积分:72
历史总积分:72
品牌积分(施耐德):65
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2023/1/11 17:54:46
#6楼
变频器进线端和出线端都不能(不能)并联电容器。
即使变频器出线端使用了正弦波滤波器,在电机端并联电容器也是没有意义的,因为频率是变化的,无法补偿电机的无功功率。反倒对变频器有危害。
输入端因为整流器的功率因素并不是50Hz的电流落后于电压形成,而是直流总线电容造成输入电流谐波导致,补偿电容无法提高功率因素。反倒谐波电压导致电容流过谐波电流过热损坏,并且可能推升电源谐波电压。

要提高输入端功率因素,加电抗器是最佳方案。输出端可以调节变频器对电机的励磁电压提高功率因素,不过感觉意义不大。
10232
1326893350
文章数:1035
年度积分:435
历史总积分:10232
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2023/1/12 10:28:01
#7楼
赞同6楼详细说明!
森林之王
2787
qw945923000
文章数:530
年度积分:448
历史总积分:2787
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/1/12 11:19:40
#8楼
输入输出接电抗器,正常使用没问题
10471
646270767
文章数:790
年度积分:428
历史总积分:10471
品牌积分(施耐德):8
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2023/1/13 4:51:11
#9楼
根据你的变频器功率及设备间的距离,个人建议还是在变频器的输入和输出端加装电抗器。供参考