中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

德嘉工控

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 德嘉工控 → 浏览主题: 三菱FX系列PLC使用国产以太网模块连接WinCC
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:313 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱FX系列PLC使用国产以太网模块连接WinCC

分享到
7364
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1631
年度积分:430
历史总积分:7364
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/12/29 16:19:00
#0楼
       大连德嘉推出三菱PLC FX系列以太网转换器是一款经济型的以太网通讯处理器,通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列PLC以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
附件 1.jpg
       ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对PLC数据监控。
本产品最多可同时连接四台上位机(包括触摸屏)
附件 2.jpg
连接WinCC软件
1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”,选择“Misubishi Ethernet”。
附件 3.jpg
2.右击“Mitsubishi FX3U series”,点击“新建连接”。在新建连接下右键点击“连接参数”,填入模块的 IP 地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC 编号默认为“255”, 点击“确定”。
附件 4.jpg
3.建立如下变量,运行画面监控
附件 5.jpg
监控三菱PLC如D寄存器数据如下:
附件 6.jpg
[此贴子已经被作者于2022/12/29 16:19:19编辑过]
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002