UCS在中央空调中的应用

分享到
117
renzhengyun
文章数:39
年度积分:117
历史总积分:117
注册时间:2021/10/12
发站内信
发表于:2022/12/22 18:48:25
#0楼
最近万能控制系统UCS完成了在中央空调温湿度控制中的应用,温度控制在±0.015度,相对湿度控制在±0.5%,调节阀调节迅速但不发生振荡,温度的容性非常大,大于120000秒。没有采用死区控制、分程控制以及串级控制,没有解耦环节、也没有控制逻辑,不将相对湿度转化为绝对湿度,不计算热焓,在任意初始温度和湿度下直接投用,快速到达设定点。
25425
goldage
文章数:14584
年度积分:927
历史总积分:25425
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/12/22 21:13:33
#1楼
温度控制在±0.015度
这个指标是怎么做出来?不看广告看疗效
117
renzhengyun
文章数:39
年度积分:117
历史总积分:117
注册时间:2021/10/12
发站内信
发表于:2022/12/23 9:23:58
#2楼
回复 #1楼 goldage
原始历史数据(20221215),没有滤波,也没有对异常数据处理。