发表于:2022/12/19 18:25:16
#0楼
200 smart plc 与西门子V20 变频器MODBUS RTU通讯,监控时无法轮询,把程序段2与把程序段3互换下位置一下,可以正常通讯了。请大神解惑。谢谢图一修改后的程序。
图二未改之前的程序。
图二未改之前的程序。
[此贴子已经被作者于2022/12/19 18:26:18编辑过]
不走寻常路。