您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:622 [上一页] [1] [下一页]
50
海宝仪电安装
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/14
发站内信
发表于:2022/12/14 17:06:22
#0楼
你好,工程师师傅们,我们厂有一套s7400h的冗余系统,cpu型号412-3h、cp型号443-1。
1、之前故障:12.6系统全部崩溃,其中备用cpu所有指示灯全部以同一频率闪烁,备用cp卡件停止,s7软件也显示备用cpu离线状态。
2、目前故障:我把备用cpu恢复出厂设置并下装程序后,现在备用cpu处于运行状态,run/绿色、redf/红色、mstr/黄色、rack1/黄色;备用cp卡件处于运行状态,run/绿色、txd/rxd/以绿色同一频率闪烁。
3、主cpu状态:extf/红色、bus1f/红色闪烁、run/绿色闪烁、stop/黄色、redf/红色、rack0/红色;cp运行状态,run/绿色,txd/rxd/不亮。
4780
jniy
文章数:235
年度积分:990
历史总积分:4780
注册时间:2015/1/1
发站内信
发表于:2022/12/14 22:00:55
#1楼
通讯上是不是保持不了
14978
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:925
历史总积分:14978
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/12/15 20:15:42
#2楼
你可以直接在主运行CPU上看看是什么原因导致的故障,修复故障就好了,没必要想这想那的!
                 一切为了生活
50
海宝仪电安装
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/14
发站内信
发表于:2022/12/17 9:12:00
#3楼
回复 #1楼 jniy
是的,通讯不上。
50
海宝仪电安装
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/12/14
发站内信
发表于:2022/12/17 9:12:22
#4楼
回复 #2楼 xuhuifox
好的,为尝试看看。
50
jk0313
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/3/24
发站内信
发表于:2023/3/31 13:03:23
#5楼
RedundancyMaster 允许将多个 OPC 服务器配置为冗余对,以便提高 OPC 数据的可靠性和可用性。 每个冗余对无缝地向任何 OPC 客户端应用程序显示为单一 OPC 服务器。RedundancyMaster 可添加到现有客户端/服务器应用程序中,而无需重新配置该应用程序,从而确保在不停机的情况下持续执行您的流程。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003