您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:607 [上一页] [1] [下一页]
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2022/12/12 20:26:33
#0楼
 先说一下硬件   PLC是台达ES3   触摸屏是威纶通TK6071IP   接线走的RS485   两线      接的PLC的COM2和触摸屏的COM2

出现的问题

触摸屏下载进去画面后   提示连接不到PLC    开始怀疑参数   检查PLC    检查触摸屏   发现都一样   没有问题  
开始怀疑线缆    检查后也没有问题   9针  1脚485-  2脚485+    
换了个以前项目的画面(这个项目PLC也是ES3) 通信正常   至此  应该能排除所有硬件  以及PLC的参数
剩下的只有触摸屏的参数   对比以前工程项目的触摸屏参数   一毛一样
太诡异了
附件 1e79467826bc463c719614be1461a66.jpg

附件 d1255ce47b72e2b725090a703d63fbb.jpg



这是两个项目的触摸屏参数,实在找不到问题所在
所有触摸屏的元件地址都查过了  也没有不对的   再说原件不对的话   应该只是某一页报警吧
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/13 7:28:06
#1楼
再新建一个工程,只做两个简单的按钮与数值输入试试,如果这样可以,应该就是元件问题了。
大家一起学习
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2022/12/13 8:17:59
#2楼
 维纶触摸屏有个毛病,只要你画面中有一个元件设置不正确,都会显示通信不正常。建议试试画面中其它按钮有没有起作用,如果有的按钮能起作用,说明通信是没问题的,这时候要检查画面中的元件设置
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2022/12/13 9:20:25
#3楼
找到问题了大佬们
今天删除了所有元件   只留了一个
还是通信不上     新建程序  只复制能通信画面的元件    还是通信不上
排除元件问题
最后在设置里找到问题了      改完COM口   默认是RTU而不是ACSII
附件 38fe5c72afbc6d19c098f35b7b7242d.jpg



改成ACSII就好了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003